Comentarios en FACTOR DE POTENCIA Y MEJORAMIENTO DEL FACTOR DE POTENCIA - 1TypePad2010-07-24T15:51:33ZFGW Latin America & Caribbean - Telecomhttps://telergia.blogs.com/telergia/tag:typepad.com,2003:https://telergia.blogs.com/telergia/2010/07/factor-de-potencia-y-mejoramiento-del-factor-de-potencia-1/comments/atom.xml/federico gonzalez ha comentado sobre 'FACTOR DE POTENCIA Y MEJORAMIENTO DEL FACTOR DE POTENCIA - 1'tag:typepad.com,2003:6a00d8345169e569e201348700dad2970c2010-09-06T14:14:50Z2010-09-06T14:14:50Zfederico gonzalezSebastian cordial saludo,voy a suponer que las cargas que me describes se encuentran en paralelo, Por lo tanto tenemos dos...<p>Sebastian cordial saludo,voy a suponer que las cargas que me describes se encuentran en paralelo, <br />
Por lo tanto tenemos dos cargas inductivas y una capacitiva.debemos hallar entonces la potencia promedio P y la potencia reactiva Q para cada carga<br />
Uego sumamos las P y hallamos una P total lo mismi que una Q total hallamos S total y determinamos el en que condicion me da el fp.luego solamente es restar para hallar el valor del capacitor para mejorar el factor de potencia.</p>Sebastian ha comentado sobre 'FACTOR DE POTENCIA Y MEJORAMIENTO DEL FACTOR DE POTENCIA - 1'tag:typepad.com,2003:6a00d8345169e569e2013486fa2af0970c2010-09-06T02:49:57Z2010-09-06T02:49:57ZSebastiannecesito ayuda con el siguiente problema: Una planta industrial de 220V 60Hz tiene instalada las siguientes cargas: 1.-100 KVA a...<p>necesito ayuda con el siguiente problema:<br />
Una planta industrial de 220V 60Hz tiene instalada las siguientes cargas:<br />
1.-100 KVA a un Factor de potencia de 0.6 atrasado<br />
2.-150 KW a un Factor de potencia de 0.7 atrasado.<br />
3.-200 KVAR con un Factor de potencia de 0.7 adelantado<br />
Modificar el factor de potencia actual a uno de 0.95 atrasado:<br />
a)Calcular el triangulo de Potencias Final<br />
b)Calcular el valor del elemento que sirvio para hacer el cambio</p>
<p>De antemano gracias, y si pudieran ayudarme con lo del triangulo de potencias final mucho mejor, Saludos.</p>Ing. Armando Chifarelli ha comentado sobre 'FACTOR DE POTENCIA Y MEJORAMIENTO DEL FACTOR DE POTENCIA - 1'tag:typepad.com,2003:6a00d8345169e569e20133f2b01411970b2010-07-29T13:00:25Z2010-07-29T13:00:25ZIng. Armando Chifarellihttp://www.energytel.infoMuy buenos articulos Ing. Federico, me alegra que hayas tomado la labor en Telergia. Te Felicito y espero que sigan...<p>Muy buenos articulos Ing. Federico, me alegra que hayas tomado la labor en Telergia.</p>
<p>Te Felicito y espero que sigan asi.</p>
<p>Saludos</p>
<p>Ing. Armando Chifarelli<br />
Consultor Área telecomunicaciones<br />
Para America Latina y Caribe<br />
SDMO</p>